密碼模塊安全要求主要包括:設計與運行,組件規格,連接端口與接口,角色、服務與驗證,有限狀態模式,物理安全性,操作環境,密鑰管理,電磁干擾/電磁兼容性,自檢與設計保證。對於不同的安全級別,安全要求也不一樣,具體描述如下:
1.Level 1
(1)組建規格:密碼模塊規格、安全範圍邊界、認可的加密算法、認可的運行模式、密碼模塊說明、組件安全策略描述。
(2)連接接口與端口:要求给予所有接口的規格與輸入、輸出數據的路徑。
(3)角色、服務與驗證:要求邏輯上分開的可選角色與服務。
(4)有限狀態模式:有限狀態模式的規格,要求的規定與可選的規定,規定轉換圖與規定轉換條件。
(5)物理安全性:生產合格設備
(6)操作環境:單獨操作員,可執行代碼,認可的集成技術
(7)密鑰管理:人工方式建立的密鑰可以明文方式輸入和輸出
(8)EMI/EMC:47 CFRFCC15,B分冊,A類(商用)
(9)設計保證:配置管理,安全安裝與設置,設計與策略一致,指導文件
2.Level 2
(1)組建規格:同Level 1
(2)連接接口與端口:同Level 1
(3)角色、服務與驗證:基於角色的操作員驗證
(4)有限狀態模式:同Level 1
(5)物理安全性:鎖或入侵證據
(6)操作環境:在EAL2中引用的外殼防護評估,自由選擇訪問控制機制和檢測。
(7)密鑰管理:同Level 1
(8)EMI/EMC:同Level 1
(9)設計保證:配置管理,安全配置、功能規格。
3.Level 3
(1)組建規格:同Level 1
(2)連接接口與端口:對用於未保護的關鍵安全參數端口,應當在邏輯上與其他數據連接端口分開
(3)角色、服務與驗證:基於身份識別的操作員驗證
(4)有限狀態模式:同Level 1
(5)物理安全性:對外殼與門的入侵檢測與反應
(6)操作環境:在EAL3中引用的外殼防護與可信路徑評估,加安全策略模式
(7)密鑰管理:人工方式建立的密鑰應當以加密或知識分離的方式輸入和輸出
(8)EMI/EMC:47 CFRFCC15,B分冊,B類(家用)
(9)設計保證:高級語言的實現
4.Level 4
(1)組建規格:Level 1
(2)連接接口與端口:同Level 3
(3)角色、服務與驗證:同Level 3
(4)有限狀態模式:同Level 1
(5)物理安全性:入侵檢測與反應的封裝,EFP或EFT
(6)操作環境:在EAL4中引用的外殼防護與可信路徑評估
(7)密鑰管理:同Level 3
(8)EMI/EMC:同Level 3
(9)設計保證:正式型號,詳細說明,預處理和後處理